求PLC梯形图,S7-200的,,用数字量控制的,谢谢。。。 50
杀菌恒温温度121°C,恒温20分钟,上储水罐温度为95°C,处理罐内压力为1.4MPa恒压。开始工作时,按下启动按钮,先给上罐加水,当水位达到应有位置时,停止加水,开始...
杀菌恒温温度121°C,恒温20分钟,上储水罐温度为95°C,处理罐内压力为1.4MPa恒压。
开始工作时,按下启动按钮,先给上罐加水,当水位达到应有位置时,停止加水,开始加温,此时罐内是常压的,通过管道与外界相连。当温度达到80°C时,关闭管道上的电磁阀,使罐体内的压力不再是常压,在继续升温的过程中如罐内压力超过1.2MPa,还要打开电磁阀放气,当温度达到95°C时,停止加温。此时,下罐内应已将罐头放好并已关好门,上面的水就可放下来,待水位达到应有位置时,停止放水,接下来就要给下罐加热直到121°C,其中加温与恒温期间如压力超过1.4MPa,还应放气,直到恒温结束加水冷却,待冷却计时结束后,整个杀菌过程就结束了。 展开
1、4路模拟量输入,上、下储蓄罐温度,压力检测;(将温度、压力变送器信号接入PLC);
2、5路数字量输入,启动、上下水位检测开关,冷却水液位检测开关,下储蓄罐到位信号;
3、4路数字量输出,上下储蓄罐电磁阀开闭,以及上储蓄罐放水信号,下罐冷却水注入信号;
4、2路模拟量输出,上下储蓄罐加热信号;
5、当下储蓄罐液位到达后,进行恒温PID运算,并计时20分钟(100ms定时器)
6、运用模拟量时用所需温度、压力的数字量作为基值进行比较,来出发开关量的输出;
回答完毕。
