哪位大神能帮我分析一下这个配电系统图?配电系统图应该怎么看?几条回路?
1个回答
展开全部
这个应该是一类高层住宅的竖向配电图。
最左侧的是总配电箱引致各楼层户内的电缆回路。有3个总配电箱或表箱15AW0-1~15AW0-3一梯四户,每个回路进线为WDZA-YJV-3X10引入至用户箱。主干缆看不清,可能是预分支电缆?
第2竖向应该是客梯双电源,双回路电源分别由室外配电箱15AW01/15AWT2引来。
第3竖向应该是消防电梯双电源,双回路电源分别由室外配电箱15AW01/15AWT2引来。
第4竖向应该是单元楼梯间及走道的应急照明回路。其双回路电源分别引自配电房发电机组及15AWL。采用WDZN-5X10-CT,引至楼内ALE(5层),ALE(14层),ALE(23层)3个应急照明配电箱处。
最右侧的3个回路均为屋顶设置的正压风机电源回路,其回路均直接引自小区低压配电房。
截图不太清晰,看不清配电箱的编号,看着大概来的。你自己对照下。
2024-12-03 广告
2024-12-03 广告
变电所主控PLC是变电所自动化控制系统的核心组件。PLC,即可编程控制器,是一种专为工业环境设计的数字运算操作的电子系统。它采用可编程的存储器,用于存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制变电...
点击进入详情页
本回答由兴电通信提供
推荐律师服务: