GGD低压配电柜 进线柜开关能否使用双电源切换开关?
如题:GGD低压配电柜进线柜开关能否使用双电源切换开关?800的变压器,还自备了发电机,想在GGD的进线柜的开关改为双电源切换开关,本来用个母联柜就可以解决,配电房空间有...
如题:GGD低压配电柜 进线柜开关能否使用双电源切换开关?
800的变压器,还自备了发电机,想在GGD的进线柜的开关改为双电源切换开关,本来用个母联柜就可以解决,配电房空间有点小,想把进线柜的开关改为双电源切换,是否可行? 展开
800的变压器,还自备了发电机,想在GGD的进线柜的开关改为双电源切换开关,本来用个母联柜就可以解决,配电房空间有点小,想把进线柜的开关改为双电源切换,是否可行? 展开
2个回答
展开全部
可以使用双电源切换开关,但要注意市电和柴油发电机切换应选用4P的ATSE,带柴油发电机自动启车的联动锄头。
变压器和柴油发电机组的接地形式应一致。
上述应用的前提是:所有三级负荷出线断路器应配失压脱扣装置,所有事故、消防、一二级负荷不配失压脱扣装置。此点应特别注意!!!!!因为柴油发电机组的容量一般是为事故、消防、一二级负荷提供第二路电源。
变压器和柴油发电机组的接地形式应一致。
上述应用的前提是:所有三级负荷出线断路器应配失压脱扣装置,所有事故、消防、一二级负荷不配失压脱扣装置。此点应特别注意!!!!!因为柴油发电机组的容量一般是为事故、消防、一二级负荷提供第二路电源。
追问
变压器800,一二级负荷配双电源(发电机、变压器),一个是260kw,一个是800,那双电源切换开关配800的对260的发电机来说没影响吧??
追答
800kVA变压器配壳架电流2000A;过载长延时整定值1250A;短路短延时6kA/0.2S;不配短路瞬动。
260KW的发电机配配壳架电流630A;过载长延时整定值500A;短路短延时2.5kA/0.2S;不配短路瞬动。
展开全部
有钱你就用双电源
想省钱你就直接用双投刀,想HS13BX,这么大的变压器要用带面板操作的
想省钱你就直接用双投刀,想HS13BX,这么大的变压器要用带面板操作的
追问
发电机投的话只管消防负荷及保安负荷,容量只有260kw,HS13BX是什么??
再问一下,用双电源开关和普通开关价格相差大概多少,要1W吗?
追答
你用双电源切换开关或者双头刀手动切换,还不都是为了方便,也没有那个双电源做的一边开关大一边开关小啊
你这种情况建议变压器做一个单独开关,消防和保安的负荷单走一路做个手动双电源,这样成本就低了。
但是操作的时候一定要记住,市电如果断了你需要投发电机的时候,一定要先把总开关和不相干回路的开关都断掉,不要让发电机的电重新回到变压器上。
HS13BX是国产普通的双投刀开关,BX的意思是面板操作手柄。
本回答被提问者采纳