三菱FX3U的继电器输出的PLC+FX2N-4AD-TC温度模组,如何做到PID控制SSR通过控制加热丝加热?
使用的PLC是FX3U继电器输出的PLC,模组使用的是FX2N-4AD-TC的温度模组,通过控制SSR来通断加热丝加热。第一个通道控温,2-4三个通道在屏幕上做显示。怎么...
使用的PLC是FX3U继电器输出的PLC,模组使用的是FX2N-4AD-TC的温度模组,通过控制SSR来通断加热丝加热。第一个通道控温,2-4三个通道在屏幕上做显示。
怎么做到PID设定及控制?因为是继电器输出,估计需要增加额外的东西吧?需要加什么?在不换PLC与模组的情况下。 展开
怎么做到PID设定及控制?因为是继电器输出,估计需要增加额外的东西吧?需要加什么?在不换PLC与模组的情况下。 展开
2个回答
展开全部
严格意义上来讲做温度控制应该选用晶体管输出的PLC做控制,用继电器输出的做控制继电器寿命会降低,PID范例可以在FX3G·FX3U·FX3UC系列微型可编程控制器用户手册(模拟量控制篇)中找到,手册可在三菱官网下载或网上搜索。
网址xxxx://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/index.asp
XXX用http代替,注册一下有很多资料、软件随便下。
网址xxxx://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/index.asp