组态王6.55和2台S7-1200通讯,可以读取DI地址,状态正常,无法读取DB块的数据,读上来的数都是0 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 组态王 s7-1200 通讯 di db 搜索资料 1个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? liupeilin010 2014-09-19 · 超过37用户采纳过TA的回答 知道小有建树答主 回答量:77 采纳率:0% 帮助的人:40.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 程序线上调试看看DB25.8是否有数据显示。如果有组态地址对,那么你就把DB25.8通过一个MOVE存到一个MDXXX中,然后把组态上的地址改掉。应该就可以了的。 来自:求助得到的回答 本回答被提问者和网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2017-07-28 组态王读取s7-1200的数据全是0组态王读取s7-1200的数据全是0,比如组态王 3 2017-03-31 组态王读取s7-1200的数据全是0 2017-07-17 西门子s7-1200db块怎么生成.scl 2018-02-24 如何引用1200PLC中DB块的绝对地址 15 2015-12-24 昆仑通态 tpc7062td与西门子1200通讯能直接读取db块吗 2 2017-11-27 求组态王和s71200通讯成功例程 我总是无法通讯 13 2017-08-09 博途触摸屏怎么读s71200db块的数据 2 2018-03-05 如何引用1200PLC中DB块的绝对地址 4 更多类似问题 > 为你推荐: