组态王6.55和2台S7-1200通讯,可以读取DI地址,状态正常,无法读取DB块的数据,读上来的数都是0

 我来答
liupeilin010
2014-09-19 · 超过37用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:77
采纳率:0%
帮助的人:40.1万
展开全部
程序线上调试看看DB25.8是否有数据显示。如果有组态地址对,那么你就把DB25.8通过一个MOVE存到一个MDXXX中,然后把组态上的地址改掉。应该就可以了的。