IFIX的OPC作为服务器时的DCOM设置?急求解,谢谢!! 5
IFIX的OPC作为服务器,要第三方来读取我们的数据。我们用OPC客户端测试软件读取IFIXOPC的数据都是正常的,读取的链接是Intellution.OPCiFIX但是...
IFIX的OPC作为服务器,要第三方来读取我们的数据。我们用OPC客户端测试软件读取IFIX OPC的数据都是正常的,读取的链接是Intellution.OPCiFIX
但是用第三方专用的数据来读取就不行,他们说我们在DCOM下面没有Intellution.OPCiFIX 的这个文件。见下图。
我想问下ifix opc服务器在DCOM下的文件名称是什么?是不是因为我的软件没有安装好,而缺失了Intellution.OPCiFIX这个文件。是不是这个文件OPC20iFIX
为了把问题说清楚,我打个比方吧,以WINCC为例:
我的OPC客户端测试软件能找到OPCServer.WinCC这个服务器,如下图
那门我在DCOM的组件下,可以找到OPCServer.WinCC这个文件,如图
我想问,IFIX的OPC服务器在DCOM组件中的名称是什么,是哪个文件。如果要做配置的话要选择DCOM组件中的哪个文件。多谢。第三方说必须要DCOM文件。请帮我确认下是否必须要DCOM文件。谢谢
问题已解决,已经通讯正常了,有问题可以咨询我了哈哈哈!qq:1519831796 展开
你们用OPC客户端测试软件读取IFIX OPC的数据是远程读取吗?
本地读取不需要DCOM设置,远程则必须设置。
ifix opc服务器在DCOM下的文件名称啥的,都是不需要的,你的第三方水平有限吧。
你们用OPC客户端测试软件读取IFIX OPC的数据是远程读取吗?
本地读取不需要DCOM设置,远程则必须设置。
ifix opc服务器在DCOM下的文件名称啥的,都是不需要的,你的第三方水平有限吧。
追问
第三方水平是有限,有好的解决问题的办法吗,如果通过远程来测试呢,通过一个网段内的一个PC机可以来访问装有OPC 服务器的PC机的数据呢?或是有合适的测试软件可以共享下吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?