在某信息机房安装了限压型的SPD,

、在某信息机房安装了限压型的SPD,该SPD在3KA(8/20us波形)冲击电流条件下的限制电压为1.5Kv,SPD与相线连接长度为1m,与等电位连接带的连线长度为2.5... 、在某信息机房安装了限压型的SPD,该SPD在3KA(8/20us波形)冲击电流条件下的限制电压为1.5Kv,SPD与相线连接长度为1m,与等电位连接带的连线长度为2.5m,如此配电箱的电源线可能流过的雷电流为3KA(8/20us波形),则后端的II类用电设备承受的电涌电压是多大?是否符合用电设备的耐压水平?不符合应采取什么措施?(连线电感Le为1uH/m) 展开
 我来答
840830764
2014-06-23 · TA获得超过1009个赞
知道小有建树答主
回答量:680
采纳率:85%
帮助的人:218万
展开全部
见GB50057-2010第6.4.4-6.4.6,计算机机房为I类电器,耐冲击电压为1.5kV,然后代入公式计算,结果为SPD的Up值不大于1.25kV,因此你选的SPD不满足规范要求。
追问
题中说明了II类的用电设备,
追答
看表格下说明,信息机房内设备为 I 类