有谁知道高压VS1一12真空断路器小车怎么摇出摇进的 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 真空断路器 高压 vs1 小车 搜索资料 1个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? CQZLSXCX 2015-01-02 · TA获得超过1179个赞 知道大有可为答主 回答量:2201 采纳率:20% 帮助的人:950万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 退手车时要分断开关,插入摇柄逆向摇,进手车时顺向摇。 更多追问追答 追问 具体操作分断开关后直接摇出,怎么知道它分断了 手车摇入时是不是听到咔嚓声才表示手车在工作位置了 追答 灯光由红转绿光,无电流输出,同时开关本体上有显示,分开时显o 对的。 追问 断路器只分闸就可以直接把手车摇出摇进吗?没什么保险机构吧? 追答 柜体有五防要求,其中未分断是摇不出手车,已合闸是摇不进手车,属于机械闭锁,切记 追问 还有一问题,高压双电源进线,左主供,计量柜,变压器开关柜,右备供,同主供一样,中间翻排柜和母联柜,为啥备供分闸!要求母联柜合闸,说自动转换的,对吗? 追答 这就是高压所常用的三选二单母分断运行方式,且投入备自投方式, 追问 主供正常供电!母联柜断路器合闸,备供进线断路器分闸!是不是主供停电备供自动合闸??? 担心主备同时合闸发生事故 追答 三选二开关闭锁合分闸方式,任何时候最多二个关合闸 追问 现在供电局要求自备投!要求把母联柜合闸, 追答 这是当地上级电调规定的方式,你三个开关都合了,那不是双电并网了吗?严禁的 追问 那怎么才能自动主备切换 追答 由微机取样,自动完成 追问 备用进线开关没合,其它主供,变压控制柜,母联合上,不双电联网呀,备供断路器分闸的,弄不懂了,我试合过,正常 不合二次柜电源缺电压灯报警黄灯 追答 你所是10Kv吗?是否为地区电调管? 追问 12kV物业配电房双高压进线 以前都只送主供,母联,备供都分闸的 追答 不合二次电源?难道你是手动合闸,懂吗危险 那你所非双电源所,而叫双回路供电,实为单电源所,否则你合上三个是危规的。 追问 以前只送主供,变压柜断路器。母联柜,备供进线,备供变压柜断路器全分闸, 是双线电源, 追答 你认真看一下所内高压操作条目,.每个所不一样 追问 因本小区全高层,电梯不能停电的 追答 停电还有自发电 追问 供电局电话通知要求要合母联柜,当时不敢操作 没发电设备 追答 你照电调令指行,他是让你合环供电 你学什么的? 追问 后想备供进线分闸的。备供变压断路也分闸的,合上母联应该不会两电源相硑的,就合了母联柜开关,没发生问题,但我对它原理不懂,又把母联柜分闸了 我是电工,有低压证,高压懂一点没证 追答 你无权操作高压柜,出了事自己管 追问 现在要高压主供停,只能手动合备用 我没按供电局指令合母联,实现不了自备投 追答 先合母联,再断主进,后合备进 其实你所先前根本上不是备自投 追问 你这样合闸!也是合三个开关才能用备用1 你合了母联断路器,后断主供,再送备供断路开关,再合主供变压,也是合三个开关,弄不明白??? 追答 如果原来投入了备自投,则只须断开主进后,备进将延时自动合闸,当然母联在主进合之前就是合位 追问 对呀!供电局就这意思, 追答 我说的三个开关分别是主进,备进,母联。与其它无关,这就是三选二合闸方式 馈出开关倒电时可以免操作 给评吧! 追问 现在主供合上,主供变压开关合上,母联开合上!备供开关分闸,备供变压柜开关分闸!它能主供停电后,备供自动合闸吗? 按这样操作,主供停电后能实现备供自动切换上吗???? 如果行,我才能合母联 因为人工切换比较麻烦 追答 如你站有备自投装置,则备进将自投合闸,但备变压需手动合 追问 望能明示 追答 你备变接入的是双电源开关的备用是吗? 追问 我不用备供变压器!母联直接用主供变压,省的低压再倒闸,行吗? 追答 可以 你低压母线是双母或单母分段? 追问 低压也是双母电源进线 追答 应该为单母分段吧 追问 高压有主供,备供两台变压器出线 低压柜中间也有母联柜 低压有主,备,电容柜 追答 对,为单母分段, 你这些都没讲清,你的高压是否有备自投? 追问 你明确告诉我。高压主供进线开关合上,主供变压开关合上,母联开关合上,。备供进线开关分闸,备供变压开关分闸。这样行不行?? 这样是不是自备投,不会有危险吗? 如果这样行,就和供电局指令一样 追答 无任何危险,这叫高压进线备自投方式,还有一种母联分断备自投方式 追问 自备投话,主供断电,备供用电需要再人工操作吗? 追答 不用的,你知道什么叫高压进线备自投吗? 追问 就是说主供断电后,备供应延时合闸,那变压柜开关不也断电分闸了吗! 追答 你看到站内的母联柜上有一台微机仪表,具备有自投功能 追问 有两台控制电源柜的 是不是自备投功能 追答 现在规定的是高压柜开关无失压分闸,低压可有可无 去网上学习一下吧? 你太需要了。 追问 那我能!主供进线开关,主供变压开关!母联开关三个开关合上了吧,只要备供分闸!备供变压器分闸!就可以备自投了吗????? 这也是供电局电话指令!也是向你学习! 如果行!我才敢放心操作? 追答 对的 追问 非常感谢你指点!以后多向你学习! 这样我就放心操作了, 追答 给评? 追问 帮看看这样操作对吗? 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2015-08-17 VSI高压真空断路器手车摇不出来怎么办 2014-11-22 高压柜断路器小车一摇入就自动合闸是怎么回事 2017-09-07 大电流真空断路器摇出时跳跃声音从哪里 2010-11-26 开关柜无法摇进摇出什么原因 1 2012-08-21 配电柜上智能断路器 摇进出什么意思 2016-08-30 柜中的真空断路器是可以摇出的,第2图右下角的红杆是干什么的? 2016-07-14 有谁知道高压VS1一12真空断路器小车怎么摇出摇进的 2016-05-24 不分闸就摇出断路器会怎样 更多类似问题 > 为你推荐: