家里用的是4平方的铜线,可以接6千瓦的即热热水器吗?

 我来答
谁永境h
2021-05-08 · TA获得超过791个赞
知道小有建树答主
回答量:22
采纳率:100%
帮助的人:8545
展开全部

对于一名电工来说,这种问题太简单了,你要想知道四平方的铜线能不能带6千瓦的功率的热水器,就必须先要搞清楚铜线截面积的载流量,这样子问题就很简单了,下面我给你做详细介绍和计算。都是想尽可能地保证家用电器的用电安全。所以现在有很多的朋友都是希望把这些家用电器能做成单独的一个回路,特别是我们安装的电热水器。例如现在有朋友问:四平方的铜线可以接6000瓦的即热式电热水器吗?

10mm²以下的导线载流量均乘以5,10mm²以下的导线包括10mm²、6mm²、4mm²、2.5mm²、1.5mm²、1mm²。就以题目给出的4mm²导线为基准,算一下它的载流量是多少,按照口诀4×5=20A。我们来看看四平方铜芯线其安全载流量是多少。现在一般使用国标的BⅤV铜芯线其安全载流量是5A/mm2一一8A/mm2,当然导线的载流量与环境温度,敷设方式都有关系。而四平方的铜芯线其安全载流量应该是4x8A/mm2=32A。所以我们可也算得它的额定电流为27.27A。其实我们也可以通过经验来估算,1千瓦220V发热设备大约是4.5A的电流,那么6千瓦一共就是4.5×6=27A。估算结果和计算相差不大。

根据口诀2.5以下乘以9,往上减一顺号走,铜线升级算。4平方的铜线就按照6平方的铝线来计算。6平方的铝线能带42安的电流,也就是4平方的铝线可以带42安的电流。这样计算下来是没有问题的。目前的任何一种电热水器都是需要单独回路,现在有朋友问4平方铜线可以接6千瓦的即热式热水器吗?

风风学姐聊生活
2021-05-09 · 一起学习一起成长
风风学姐聊生活
采纳数:26 获赞数:1089

向TA提问 私信TA
展开全部
我个人觉得4平方的铜线肯定是不能够接6000瓦的热水器的,因为我觉得这个平方铜线它的根本就无法承受相应的功率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zmy莹
2021-05-08
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:7290
展开全部
即热式热水器的功率因数为1,所以我们可也算得它的额定电流为27.27A。其实我们也可以通过经验来估算,1千瓦220V发热设备大约是4.5A的电流,那么6千瓦一共就是4.5×6=27A。4平方铜线在明线安装的时候,最大载流量为35A;穿管2根时安全载流量为27A;穿管3根时安全载流量为24A。热水器虽然需要3根线,但是只有2根线有电流,所以按穿管2根来计算。通过计算可知,6千瓦的热水器额定电流为27A,4平方的铜线穿管2根时的安全载流量为27A,它们刚好相等。所以就算即热式热水器长期满负荷运行,4平方的铜线完全能长期安全工作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-05-08 · TA获得超过185个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
是可以接的,因为这个热水器根本就不需要耗太大的电,它是用电非常低的,如果你有这4平方米的铜线完全是可以接热水器的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亢秋梵平3C
2021-05-08 · TA获得超过162个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:66%
帮助的人:0
展开全部
可以,四平方的铜芯线其安全载流量应该是4x8A/mm2=32A,热水器的功率是6KW,U=220Ⅴ。则即热热水器工作时的电流I=P/U=6000/220=27.3A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)