直流电阻快速测试仪如何使用?
展开全部
直流电阻仪简称直流电阻测量仪、直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪,直流电阻检测仪,直流数字电桥等。
直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。
直流电阻试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关後,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担而研制开发的直流电阻快速测试仪。以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗乾扰能力强,保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便於携带。它具有测量迅速、使用方便、测量精度高等特点。自检和自动校准功能降底了仪器使用和维护的难度,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
2024-05-10 广告
重锤式表面电阻测试仪用于测量材料表面电阻、体积电阻和接地电阻。重锤式表面电阻测试仪做的比较专业的品牌是德国Kleinwachter的TOM600重锤式表面电阻测试仪。在国内使用重锤式表面电阻测试仪的大多数都是选的德国Kleinwachter...
点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
2021-04-08 · 测试仪器专家
关注

展开全部
1、电源 直流电阻快速测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。A、直流电源测试: 闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
B、交流电源测试: 接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
C、充电:接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)
2、测试线的联接方法:将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法,可消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。
3、测量: 本仪器在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。按图1方法接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。
4、放电: 测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询