110千瓦的电动机要用多大的变压器?
3个回答
展开全部
如果按电动机容量不大于变压器容量的30%的要求来说,变压器容量应大天360KVA,如果不频繁启动且采取降压启动措施,变压器容量可以小一点。当然如果一台变压器只带这么一台电机的话,变压器容量还可以再小一些。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
假设电机的功率因数已经被补偿的接近于1。380V三相交流电,110KW的用电设备需要162KVA以上容量变压器。
1、变压器功率因数一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=110/0.8=137.5KW。
2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=137.5/85%=162KVA ,选择162KVA以上容量变压器。
3、如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。
4、如果三相不平衡,也要相应加大变压器容量。
