消防管道试压要打多少公斤?
5个回答
展开全部
压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
同泰火安
2024-11-03 广告
2024-11-03 广告
作为上海同泰火安科技有限公司的工作人员,对于高压细水雾灭火系统的造价有一定的了解。系统的造价因型号、配置、规模及安装要求等因素而异。例如,在某些项目中,我们的高压细水雾灭火系统造价可达183.65万元。然而,在零售市场上,移动式高压细水雾灭...
点击进入详情页
本回答由同泰火安提供
展开全部
现在消防管网,最低试压压力14公斤。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
管道试压要求具体如下
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
这要看设计压力是多少,按设计和规范来。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: