消防管道试压要打多少公斤?

 我来答
hongtaixf
高粉答主

2021-05-21 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1260万
展开全部

压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。

同泰火安
2024-11-03 广告
作为上海同泰火安科技有限公司的工作人员,对于高压细水雾灭火系统的造价有一定的了解。系统的造价因型号、配置、规模及安装要求等因素而异。例如,在某些项目中,我们的高压细水雾灭火系统造价可达183.65万元。然而,在零售市场上,移动式高压细水雾灭... 点击进入详情页
本回答由同泰火安提供
专业杂工520
2021-05-21 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:73%
帮助的人:2527万
展开全部
现在消防管网,最低试压压力14公斤。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
法院楼
2021-05-21 · TA获得超过6414个赞
知道大有可为答主
回答量:4073
采纳率:75%
帮助的人:820万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
汝德明YY
2021-05-21 · 超过89用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:760
采纳率:84%
帮助的人:19万
展开全部
管道试压要求具体如下
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sdzbgh001
2021-05-21 · TA获得超过547个赞
知道小有建树答主
回答量:1722
采纳率:25%
帮助的人:133万
展开全部
这要看设计压力是多少,按设计和规范来。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助