250千伏安的变压器属于高供低计供电,供电公司的计量电表都是安装在变压器下面的配电柜内,不能计量变压器本身产生的损耗。那么,变压器不使用,一个月会产生多少电费呢?电费又是怎样计算出来的呢?
变压器不使用,处于空载运行状态。变压器的铜绕组没有电流,不产生铜损耗,只有铁芯产生的损耗。变压器损耗就只有铁损了。
根据公式可计算出:
变损有功电量=空载损耗系数×720
查表可知,S11-250千伏安的变压器空载损耗系数为0.64。计算出每月变损有功电量为461千瓦时。
按照以0.9为标准的功率因数调整电费标准,此时的功率因数小于0.65,按照功率因数自0.64及以下每降低0.01加收电费2%。
可计算出力率调整电费系数为:
(0.65-0.22)×2%+15%=1.01
记好这个力率调整电费系数1.01。
最后,可计算出目录电费为:
461×0.581732=268.06元。
计算出利率调整电费为:
461×0.581732×1.01=270.74元。
代收基金为:
461×0.027168=12.52元。
总计每月收取电费551元。
看负载,250KVA×功率因数0.8,输出来的电流≈200个电流,满负荷可以带动100KWH也就是100KWH,100度电,(每个小时)100度电如果工作24个小时,为2400度电,回答仅供参考
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在我国,≥315KVA变压器需要收取基本电费,≤250KVA变压器不需要收取基本电费(或各地区有异),但需收取变损有功电度电费和无功电度计量纳入功率因数计算。