三菱重工中央空调故障代码各代表什么意思
E1 面板与室内主板通讯故障。
E6 室内环温传感器故障,传感器阻值错、内板坏。
E7 室内盘管传感器故障。
E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作。
E57 制冷剂不足检测压力。
扩展资料:
变频冷静王维修资料:
1、排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2、防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3、过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停,制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4、过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5、室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
参考资料来源:百度百科-三菱重工中央空调
常见的代码有以下:
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏。
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断。
E4 :室内机号定不正确(设了48或49)。
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路。
E10 :操作开关多台控制时次数过多。
E31 :室外机号码重复,外机板坏。
E32 :反相成缺相,外机板坏。
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相。
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高。
E38 :室外机气温热敏电阻不良。
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良。
E40 :压缩机高压过高。
uA :室外与室内装置不配或序号不同。
uf :电路接收头有故障。
遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码】查询,细到空调品牌和型号。
E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
E7 室内盘管传感器故障
E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
E57 制冷剂不足检测压力
这仅仅是我知道的,不全,完整的你可以去售后问问