三菱FX3U PLC支持哪些无线通信模块?

是否有协议有要求?... 是否有协议有要求? 展开
 我来答
西安达泰电子
2022-01-27 · PLC无线通讯方案 工业无线通讯
西安达泰电子
向TA提问
展开全部

三菱不同型号PLC之间是可以实现无线通讯的。

举例说明:FX3U PLC与FX5U PLC之间的无线通讯

1、串口通信

设备与参数如下:

主站设备:三菱FX3U PLC × 1台

从站设备:三菱FX5U PLC × 3台

PLC用无线通讯终端——DTD435M×4块

主从关系:1主3从

主站通讯接口:Rs485接口

从站通讯接口:Rs485接口

通讯参数:9600,7,N,1

通讯协议:Modbus RTU协议

供电:9-24VDC

传输距离:200m, 1km, 3km, 5km ,10km,20km

将主站与从站分别与PLC用无线通信模块DTD435M 连接后,对 FX3U PLC进行简单设置,就可实现无线通信。

说明,如果FX5U PLC作为主站设备,FX3U PLC就是从站设备,将主站与从站分别与PLC用无线通信模块DTD435M 连接后,对 FX5U PLC进行简单编程,就可实现无线通信。

如任一设备通讯接口改为RS232接口,按上述步骤,无线通讯组网同样实现。

2、I/O口无线通讯

设备与参数如下:

发射端:三菱FX3U PLC × 1台

接收端:三菱FX5U PLC × 3台

达泰无线开关量信号传输器——DTD110H×4块

通讯关系:3发1收

发射端/接收端接口:I/O接口