消防应急疏散指示标识,一般是绿牌子,长方形或者圆形,长方形多数是在走道墙两侧,楼梯走道1m以下位置或者走道上方2.2m位置,还有疏散门位置正上方。
圆形的一般是在地面上,上面有个框,框里还有一个人在跑,还有一个跑向箭头,发生火灾的时候,顺着疏散指示标识跑就能到达安全地点。
疏散指示标志的设置应符合的要求:
1、疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口。
2、设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m。
3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m)。
4、设置在地面上的疏散指示标志,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置。当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大于1.5m,灯光型疏散指示标志不应大于3m。
5、灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
6、灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(设置在高度超过100m的高层民用建筑和地下建筑内,不应少于30min)。工作电源断电后,应能自动接合备用电源。
2024-11-19 广告
消防应急疏散指示标识,一般是绿牌子,长方形或者圆形,长方形多数是在走道墙两侧,楼梯走道1m以下位置或者走道上方2.2m位置,还有疏散门位置正上方。
消防疏散指示灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。
消防疏散标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
应急疏散照明灯的相关要求:
(1)采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强。
(2)应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。
(3)选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min。
(4)为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h。