化工管道弹簧支吊架的销子怎么拆不掉
1个回答
2015-12-14 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
弹簧支吊架在出厂时已经按设计要求加载并用销钉锁死,在安装时千万不要抽出销钉。不需进行预拉伸或预压。弹簧的加载量是依据操作温度、载荷和位移方向而确定。
弹簧支吊架的刻度表示管系的位移量,弹簧本身有个销子水压试验时是不拔的,水压试验结束后拔掉,弹簧投用。
官方要求如下:
(1)由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定位块将弹簧支吊架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上,使弹簧支吊架暂处于刚性状态。
(2)管道经清洗、水压试验后,取下上、下定位块,方可将管道投入使用。
(3)管道开始运行时,首先检查定位块是否合部拆除,再检查指示板从安装载荷到工作载荷的位移过程中有无卡阻现象。
(4)管道投入正常运行后,检查弹簧支吊架在工作载荷 时的位移是否与设计一致。管道停止运行后,检查指示板是否复位到安装载荷的位置。
