国家电压标准范围

 我来答
贾宝骅
2022-12-22 · 婚姻家庭,合同纠纷
知道顶级答主
回答量:18.5万
采纳率:99%
帮助的人:3330万
展开全部
我国民用标准电压为220V,波动范围·±5%·+7%,-10%·±10%·。
电压波动:电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高,电网电压波动的影响是较大的。
国家标准对电压波动等级有如下规定:电压等级·A级·B级·C级。
电压在198伏~235.4伏之间都是符合国家标准的。电力系统是一个动态系统,各项技术指标都不是一成不变的。比如,白天和夜间的用电负荷差异非常大。所以,居民供电电压不可能固定为一个具体数值。比如:如家的位置距离空调负荷较近,电压可能会稍微高一点;反之,电压可能会稍微低一点。因为供电线路有阻抗,电沿着线路传输过程中电压会稍有降低,为使得末端电压在偏差范围内,供电首端的电压一般在220伏~235.4伏之间。
法律依据
《供电营业规则》五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%0千伏及以下三相供电的,为额定值的+7%20伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的+10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。
《供电营业规则》第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:
1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;
3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。