雷诺尔软启动器 你知道是什么协议吗?什么接口的?
你上位机用的wincc估计下面应该是300或者400的PLC了。
一般大部分现场设备支持的总线通讯都是485 的modbus RTU,如果设备和计算机近那么你可以用串口读取,然后用modbus rtu驱动进行读取,
如果和交换机近,那么可以使用modbus rtu 转换设备将485的modbus RTU转换为modbus TCP,然后 上位机wincc通过modbus tcp驱动直接读取
如果是和PLC近,并且plc为西门子的300,那么可以用CP341 进行读取(这个需要授权狗,一般要10000左右),也可以用转换设备直接将modbus rtu转换为DP(国产设备很多,而且便宜一般1000左右),然后西门子PLC通过将这个转换设备组态为从站,直接让PLC和启动器通讯,

如果是别的协议(也是标准协议),那么也都是可以用转换器来实现转换为需要的以太网接口的协议从而进行数据通讯。

总之方式很多,找个价格好,稳定好的东西实现就可以了