电力变压器总变比计算方法

 我来答
广西加固改造胡工
2016-04-20 · 知道合伙人教育行家
广西加固改造胡工
知道合伙人教育行家
采纳数:15914 获赞数:87191
本人专业从事结构加固改造工程。以诚待人,广交朋友,重信誉,诚合作。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、电力变压器的电压比误差为:标准为±0.5%(或变压器实际阻抗百分数的±1/10。两者取低者)。为了考虑到计算及试验的误差。你在电磁设计时至少控制在±0.3%以内,最好在±0.25%以内。
2、由于高低压线圈的匝数只能是整数,而变压器的高低压空载电压比可能是分数。这样肯定他们之间会有误差。所以,在变压器电磁计算时,对变压器主分接位置的电压比,甚至其他分接位置(比如有载调压变压器)要进行校算。
3、误差值η=|(Uφ-Uρ)/Uφ|≤ 0.25%∽0.3%。其中:Uφ为变压器空载额定相电压(V);Uρ为用匝数计算得到的相电压(V),Uρ = W x et;其中W是线圈匝数,et是电磁计算时用到的每匝电压。一般是先计算高压的误差,精确到小数点后3-4位。
4、举例:比如一台变压器的每匝电压为24.4186(V/W)。高压空载的线电压为35000(V),高压为Y接,其相电压为35000 / √3 = 20207.26(V)(这就是Uφ)。高压主分接匝数为827匝。Uρ = 24.4186 x 827 = 20194.18(V)。
则误差η = |(20207.26-20194.18)/20207.26|/100 = 0.0647% < 0.25%。合格。