一级箱的总开关为630安,分开关两个250安一个400安这样和总开关老是跳闸,分开关不跳闸有没有关 20

一级箱的总开关为630安,分开关两个250安一个400安这样和总开关老是跳闸,分开关不跳闸有没有关系... 一级箱的总开关为630安,分开关两个250安一个400安这样和总开关老是跳闸,分开关不跳闸有没有关系 展开
 我来答
eng029
2016-04-26 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:71%
帮助的人:2944万
展开全部
总开关选型号偏小了,建议在用电高峰期测量一下总开关的实际工作电流,确定总开关的选型是否恰当。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滕修明003
高粉答主

2016-04-27 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:3095万
展开全部
630A400A是带漏电保护的开并关
追问
漏电开关最大的有多大
追答
400A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起