高压配电柜上的分闸,合闸开关咋用
1、合闸顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。
2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
扩展资料
需要注意:
1、不管是合闸还是分闸,操作时都应该侧身。不要正面面对设备,以免发生意外时伤害人身。
2、送电前,应检查送电的回路中有无短路或接地,否则不能送电。
3、如果回路中有刀闸,送电时应先合刀闸,后合开关。分闸时应先分开关。后分刀闸。
4、这些操作应有监护人在场。操作人员应戴好手套。
5、合闸后和分闸后。都应验电,必要时合闸应验明是否缺相。
参考资料来源:百度百科-分闸
参考资料来源:百度百科-合闸
2024-11-18 广告
合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
1、检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。
2、确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。
3、分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。
2、检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。
3、断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
扩展资料
1、防止带负荷合闸:高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。
2、防止带接地线合闸:高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。
3、防止误入带电间隔:高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。
4、防止带电合接地线:高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。
5、防止带负荷拉刀闸:高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。
参考资料来源:百度百科-分闸
参考资料来源:百度百科-合闸
分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。
检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。
断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。
确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
扩展资料
如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断路器“误分”。对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。
1、根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属“误分”。
2、检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因,立即送电。
3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理。常见的电气和机械方面的故障。
参考资料来源:百度百科-分闸
参考资料来源:百度百科-合闸