高压配电柜上的分闸,合闸开关咋用

 我来答
云云说教育
2020-04-07 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403563

向TA提问 私信TA
展开全部

1、合闸顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。

2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。

扩展资料

需要注意:

1、不管是合闸还是分闸,操作时都应该侧身。不要正面面对设备,以免发生意外时伤害人身。

2、送电前,应检查送电的回路中有无短路或接地,否则不能送电。

3、如果回路中有刀闸,送电时应先合刀闸,后合开关。分闸时应先分开关。后分刀闸。

4、这些操作应有监护人在场。操作人员应戴好手套。

5、合闸后和分闸后。都应验电,必要时合闸应验明是否缺相。

参考资料来源:百度百科-分闸

参考资料来源:百度百科-合闸

上海沃萨电磁阀有限公司
2018-10-29 广告
高压柜的合闸和分闸线圈不能长时间得电是指合分闸线圈不能长期通入满足其动作的最低电压值,否则会烧毁线圈。因此,常见的合闸回路串联一个常闭辅助点,分闸回路串联一个常开辅助点,其目的就是为了断开回路,使线圈不会长期带电;其次,有些回路中带有合分闸... 点击进入详情页
本回答由上海沃萨电磁阀有限公司提供
休闲娱乐chl
高粉答主

2020-04-07 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5627
采纳率:100%
帮助的人:152万
展开全部

合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:

1、检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。

2、确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。

3、分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。

分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:

1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。

2、检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。

3、断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。

扩展资料

1、防止带负荷合闸:高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。

2、防止带接地线合闸:高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。

3、防止误入带电间隔:高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。

4、防止带电合接地线:高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。

5、防止带负荷拉刀闸:高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。

参考资料来源:百度百科-分闸

参考资料来源:百度百科-合闸

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
绍辉聊游戏
2020-04-07 · TA获得超过15.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1697
采纳率:93%
帮助的人:49.3万
展开全部

分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:

检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。

检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。

 断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。

合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:

检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。

确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。

扩展资料

如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断路器“误分”。对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。

1、根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属“误分”。

2、检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因,立即送电。

3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理。常见的电气和机械方面的故障。

参考资料来源:百度百科-分闸

参考资料来源:百度百科-合闸

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhjzsmxzw
2017-01-11
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:2.3万
展开全部
开关柜上的分合闸按钮是指在高压柜前进行分断开关或合闸开关,一般象进线柜、线路出线柜、变压器柜、都需要现场操作,而电动机出线柜一般是在现场由操作工根据生产要求进行分合闸操作的。还有,之所以在高压柜上设置分合闸按钮,还有一个用途:开关柜进行测试及继保试验时,测试人员需要就地进行分合闸操作,这样方便工作和测试。高压开关本体上也会设置分合闸操作按钮,那个是机械手动操作的,一般不使用,主要在应急时和测试时使用的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1c8548b
2016-04-26 · TA获得超过707个赞
知道小有建树答主
回答量:645
采纳率:0%
帮助的人:246万
展开全部
如果是按钮直接按下去就是分合闸,也有转换开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)