GPRS无线电力远程抄表系统的系统构建
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心计算机需要一个固定的IP地址或固定的域名,各个电表数据采集点采用GPRS模块通过IP地址或域名来访问该主机,从而进行数据通信。 1、电表数据采集点:
电表数据采集点位于居民小区的信息中心,居民用户的用电数据由复费率电表首先通过RS485接口通过双绞线连接到位于小区信息中心的电表集中器,电表集中器再通过RS232接口与GPRS透明数据传输终端相连。通过GPRS透明数据传输终端内置嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GSM网络,通过 GPRS网络传送至电力公司数据中心电力远程抄表系统,实现电表数据和数据中心系统的实时在线连接。
电表集中器通过RS485接口直接连接到电表上,既可支持单个电表,也可以同时支持多个电表,实现对电表参数的采集、存储、预处理或并将采集到的电表数据实时传送到配电中心;同时,电表集中器还可将配电中心发送的遥控指令传给电表控制模块,对电表进行控制操作。
2、配电中心。
a)公网接入方案
服务器采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请公网固定IP地址;可以实现中小容量的电表数据采集应用。
b)专网接入方案
服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当电表数据采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求,可实现大容量数据采集应用。
监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理,这样进一步增强了系统数据通信安全性能。
配电中心计算机主机可进行业务管理和计费管理,对电力数据进行校验、计算、存储、分析、管理等,可对异常情况进行告警,同时对用户使用情况实时监控,保证电力局的合法收益。
3、GPRS/GSM移动数据传输网络:
电表集中器采集的数据经GPRS/GSM网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP地址。 各电表使用GPRS透明数据传输终端,通过移动的GPRS网络与配电中心相连。
电表使用GPRS普通数据卡或APN专用数据卡,同时监控中心对各点GPRS终端编号进行登记, 并与采集点信息进行关联,以便识别和维护处理。采集中心运行数据采集中心系统软件,实时采集电表数据。
凡电力局授权的信息采集点均可以使用本系统:
1、电表数据采集点必须使用移动统一的APN卡,用户使用本卡只能用于与供电局数据中心通信。
2、终端设备使用梦网科技公司提供的GPRS移动数据通信终端。
3、用户登记:符合供电局的规定。
推荐省级配电中心通过公网使用APN接入到移动GPRS网,这种方式成本比较低,安全性比较高,而且速度和网络服务质量都保障;也可以通过GPRS专线接入到移动GPRS网,这种方式成本高,安全性高、稳定可靠。
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,配电中心计算机主机配置固定的IP地址,各个电表数据采集点采用GPRS模块和该主机进行通信。 系统采用MRM6155 DTU无线透明数据传输终端。产品基于中国移动的GPRS网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准RS232/RS485接口, 可直接与PC、单片机系统、RTU测控终端、PLC、GPS接收机、数据集中器等连接,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站点之间的数据采集和控制。
高度集成GPRS和TCP/IP技术,可实现点对点,点对多点等灵活的无线组网方式
内置嵌入式CPU完成复杂的网络协议,支持PPP、ICMP、TCP、UDP、DNS等协议,为用户数据提供透明传输通道
性能稳定,保证野恶劣环境下长期可靠工作,内置看门狗电路
支持永远在线模式,用户可设置心跳间隔时间和心跳包,保持设备长期在线
在网络故障或中心关闭等情况下,DTU具有条件恢复后自动重连功能
DTU能够工作在全透明传输方式下保证100%不丢失,除非网络故障
DTU能够工作在全透明传输模式和用户指令模式,以给DTU傻瓜型和灵活性双重角色
支持中心为固定IP方式或动态IP+动态域名解析方式
提供RS232/RS485/RS422通讯接口,波特率可选择,从300bps到115200bps,开始位/停止位/奇偶校验可选,RTS/CTS流控可选
支持近端和远程参数配置与访问
支持远程唤醒
内置FLASH存储器,能够长期保存用户配置的参数
支持串口升级固件程序
支持APN数据专网业务
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用场合 由于电力远程抄表系统的特殊性,本系统需要极高的系统安全保障和稳定性。安全保障主要是防止来自系统内外的有意和无意的破环,稳定是指系统能够7×24小时不间断运行,即使出现硬件和软件故障,系统也不能中断运行。
1、APN数据专网模式:企业内部网络中配置APN服务器,移动终端使用APN数据专网,由于采用数据专网,服务器与公网Internet隔离,可以有效避免非法入侵。
2、用SIM卡的唯一性,对用户SIM卡手机号码进行鉴别授权,在网络侧对SIM卡号和APN进行绑定,划定用户可接入某系统的范围,只有属于指定行业的SIM卡手机号才能访问专用APN,移动终端与数据中心采用中国移动分配的专门的APN进行无线网络接入,普通手机的SIM卡号无法呼叫专门的APN。
3、可以为每个GPRS数据传设备单独配置 DTU ID号和密码,通过数据中心在其登陆时进行应用层认证,其他没有数据中心分配的DTU ID号和密码的GPRS的设备将无法登录进入系统,系统的安全性进一步增强。
4、数据加密:可对整个数据传送过程进行加密保护。
5、网络接入安全鉴定机制:采用防火墙软件,设置网络鉴权和安全防范功能,保障系统安全。 对于电力部门来说,远程变电站抄表一直是一件非常头疼的事情,需要投入大量的人力、物力和财力。因为变电站数量众多,地理位置分散,给工作人员带来极大的不方便。电力公司也可利用GPRS移动数据网络对各重要电力节点进行监控,自动读取相关数据并加以分析,还可进一步进行远程控制或设备维护,可减少人力资源、缩短修护时间并节省专线建设成本。
2024-08-01 广告