电线安全载流量是多少?
1个回答
展开全部
在25摄氏度的环境中,安全载流量是:铜线70A,铝线50A。
实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性负荷的功率:铜线35kw,铝线24kw, 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,10平方铝线可以接18.5kw以下电机。
安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A
以上内容参考:百度百科-载流量
起帆电缆
2024-08-26 广告
2024-08-26 广告
起帆电线作为行业内的知名品牌,其质量是有保障的。起帆电缆公司拥有先进的生产设备、完善的质量管理体系,并且严格按照国家标准及国际先进标准进行生产,确保产品质量达到一流水平。其产品种类丰富,广泛应用于各个领域,并获得了多项国内外认证和荣誉,如I...
点击进入详情页
本回答由起帆电缆提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询