在25摄氏度的环境中,安全载流量是:铜线70A,铝线50A。

实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性负荷的功率:铜线35kw,铝线24kw, 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,10平方铝线可以接18.5kw以下电机。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A