电气系统图中的一些问题

这个系统图里面1:断路器下面的500mA和0.2s,是不是剩余电流保护装置的分段电流和动作时间?2:后面为什么要接熔断器、电压表、3个指示灯,在配电箱中有什么用处?3:住... 这个系统图里面1:断路器下面的500mA和0.2s,是不是剩余电流保护装置的分段电流和动作时间?2:后面为什么要接熔断器、电压表、3个指示灯,在配电箱中有什么用处?3:住宅楼的进线箱都要装电流表和电压表吗? 展开
 我来答
SERAY工控小站
推荐于2017-09-07 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
这个断路器是带漏电保护的,零序电流为500mA时,0.2S动作跳闸。三个指示灯和电压表是观察三相带电情况和电压,一般来讲进线箱没有强制要求安装个电流表和电压表,但漏电保护必须安扎un个。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电所智能巡检系统是基于物联网和人工智能技术的自动化巡检解决方案。它集成了高清摄像头、智能巡检机器人和数据分析平台,能够实时监测变电所设备的运行状态,自动完成巡检任务,并实时上报异常情况。通过这一系统,运维人员可以高效、准确地掌握变电所的运... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供