机房建设标准的机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。
机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。
噪声:室内噪声≤70分贝
无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。
安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。
地线
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。
终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使 用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。
接地处理
从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。
所有的接地连接件应加防腐保护。
接地螺杠必须用机械方法加以紧固
在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1、 GB50173-93《电子计算机机房设计规范》
2、 GB2887-89《计算站场地技术条件》
3、 GB9361-88《计算站场地安全要求》
机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于450kg。
机房净高:2.7米以上。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。
机房地板:水泥地面应铺设惠华防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。
机房环境的要求
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。
安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。
2024-10-15 广告
机房建设标准中对机房的要求包括以下几个方面:
布局合理、色彩明快、视野宽阔、具备防火、防潮、防尘、隔热、抗静电、抗腐蚀、易清洁、美观耐用等性能特点。
具备安全要求的机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。楼板预留孔洞应配有安全盖板。
机房内应配置气体灭火系统和漏水报警系统。
机房应为电子信息系统提供安全运行保障,符合规范要求的防雷接地装置,应同时考虑强电和弱电的防雷问题。
满足消防要求,机房应设置自动报警系统,配置灭火器材,并满足消防验收要求。
满足环境要求,机房应满足对环境的温度、湿度、洁净度、电磁场强度等要求,为计算机系统提供良好的运行环境。
满足建筑要求,机房应满足建筑结构、防火、防水、防尘等要求,为计算机系统提供可靠的运行保障。
满足设备要求,机房应满足对设备的布局、安装、维护和使用的需求,方便工作人员的操作和维护。
满足节能环保要求,机房应采用节能环保的设备和系统,降低能耗和排放,提高资源利用效率。
满足安全防范要求,机房应设置安全防范系统,包括门禁系统、监控系统等,保障机房的安全和计算机系统的稳定运行。
以上是机房建设标准中对机房的要求,具体要求可能会因不同的行业和不同的机房规模而有所不同。