感烟探测器、声光报警器、消火栓按钮的线路是怎样的?
1个回答
展开全部
感烟探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。
消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号总线(一对即2根)输入输出模块=信号总线+电源线(2对即4跟)。
扩展资料:
原理:
现代火灾报警控制器为了减少误报,方便安装与调试,降低安装与维修费用,减少连接线数,及时准确地知道发出报警的火灾探测器的确切位置(部位编号)。
都普遍采用脉冲编码控制系统,组成少线制的总线结构,由微型电子计算机或单片计算机作为主控核心单元,配以存储器和数字接口器件等。因此现代报警控制器有较强的抗干扰能力和灵活应变的能力。