天然气管道棚护的主要目的是什么 二级建造师 市政
2017-05-25
展开全部
二级建造师《 市政》考试真题:天然气管道棚护的主要目的是什么 ?以下案例题目可以帮助你理解该问题的答案。
背景材料
某公司承建一项天然气管线工程,全长1380m,公称外径dn110mm,采用聚乙烯燃气管道(SDR11 PE100),直埋敷设,热熔连接。
工程实施过程中发生了如下事件:
事件一:开工前,项目部对现场焊工的执业资格进行检查。
事件二:管材进场后,监理工程师检查发现聚乙烯直管现场露天堆放,堆放高度打1.8m,项目部既未采取安全措施,也未采用棚护。监理工程师签发通知单要求项目部整改,并按表3所列项目及方法对管材进行检查。
表3 聚乙烯管材进场检查项目及检查方法
事件三:管道焊接前,项目部组织焊工进行现场试焊,试焊后,项目部相关人员对管道连接接头的质量进行了检查,并根据检查情况完善了焊接作业指导书。
问题:
1、事件一中,本工程管道焊接的焊工应具备哪些资格条件?
2、事件二中,指出直管堆放的最高高度应为多少米,并采取哪些安全措施?管道采用棚护的主要目的是什么?
3、A和B代表什么?
4、事件三中,热熔焊接对焊接工艺评定检验与试验项目有哪些?
5、事件三中,聚乙烯直管焊接接头质量检查有哪些实验项目?
【答案】
1、焊工的从业资格:1焊工必须按规定考试合格,并持有国家质检总局统一印制的《特种设备作业人员证》,特殊工种应经过安全培训,考试合格后方可操作并持证上岗;2证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围;3中断焊接工作超过6个月,再次上岗需重新考试。
2、堆放高度应为不超过1.5米。
安全措施:1管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易棚内。2管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上,堆放高度不宜超过1.5米,当管材捆扎成1m×1m的方捆,并且两侧加支撑保护时,堆放高度可适当提高,但不宜超过3m,管件应逐层叠放整齐,应确保不倒塌,并且便于拿取和管理。3管材、管件在户外临时堆放时,应有遮盖物。4管材存放时,应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。采用棚护的主要目的:防止阳光直射导致管材老化变形。
3、A质量合格证 B外观
4、施工单位首先编制作业指导书并试焊,对其首次使用的聚乙烯管材、热熔焊接方法、焊焊缝处等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
评定检验试验项目:外观质量检查、卷边切除检查、卷边背弯试验、拉伸性能试验
5、接头质量检验项目:接头弯曲性能试验、拉伸性能试验、卷边高度、切屑厚度、错口值、对口间隙。
背景材料
网上的参考答案,不是标准答案。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |