我国电网的额定电压和平均额定电压有哪些
220/380V(0.4 kV)、3kV、6kV、l0kV、35kV、(60kV)、110kV、220kV、330kV、500kV
根据《城市电力网规定设计规则》规定:
输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV
高压配电网为110kV、(66kV)
中压配电网为10kV、6 kV
低压配电网为0.4 kV(220V/380V)
扩展资料:
电网电压是有等级的,各级电网中电力设备的额定电压有较大差异。电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。
用电设备的额定电压
用电设备的额定电压 = 额定功率 x 电阻
电器额定电压的计算方式与普通电压计算方式相同,但是通常为固定值以便于与供电系统匹配。用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。
实际上,由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值。为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。
供电系统的额定电压
电网的额定电压等于线路首末两端电压的平均值,此电压作为确定其他电力设备额定电压的依据。
发电机的额定电压规定比同级电网电压高5%。
电力变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致;当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。
对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时, 二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。
参考资料来源:百度百科——额定电压
2017-04-06
我国电力网络目前的额定电压有:
3kV、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV
我国电力网络目前的平均额定电压有:
3.15kV、6.3kV、10.5kV、36.75kV、115.5kV、231kV、346.5kV、525kV