可燃气体报警器的安装位置是否有什么规定,有

 我来答
天津亚丽安报警设备
2018-11-21 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
选择安装位置

1.采样探头的安装位置

为了确保检测泄露气体的准确性和及时性,采样探头应根据以下要求进行安装:

a.可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,这样探测器的实际反应速度比较快,否则,有可能出现探测器安装处可燃气体或有毒有害气体浓度不超标,而泄露点处局部气体已经超标,主机却不能报警的现象。 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作。
b.可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
c.可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
d.可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。

e. 有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m.

f. 可燃气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的zui小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的zui小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离小于1m.
三津建筑
2024-07-16 广告
天津市三津建筑安装工程有限公司(简称“三津消防”)是一家全心致力于消防、安防系统整体解决方案的新兴服务型企业,它以创新性的发展理念和独具特色的服务方式,向顾客提供高价值的消防项目整体解决方案。... 点击进入详情页
本回答由三津建筑提供
大晓照0p
2017-06-21 · TA获得超过442个赞
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:50%
帮助的人:41.4万
展开全部
危险化学品仓库的可燃气体报警器必须每年进行一次校检。可到现场校检也可将探头和报警器送检。校检单位:必须有法定计量检定资质,一般地市级或省级计量监督检测院具备校检条件。