400KW、380V可用多大电缆?
总功率400kw的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算。800/3≈270(平方)
电缆的定义:
定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
电缆的选择:
1、使用500V单芯聚氯乙烯绝缘电线(BV、BVR),185平方毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2双并)。若电线敷设在电缆沟内则需要3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。接零、接地你自己考虑(参考一根185或240)。(连接距离比较短考虑使用单芯聚氯乙烯绝缘电线)
2、使用VV 0.6/1kV单芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中或电缆沟内均需3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。 使用VLV 0.6/1kV单铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中需3X(2X300mm^2),即每相2X300mm^2双并。电缆沟内均需3X(2X400mm^2),即每相2X400mm^2双并。
3、使用YJV0.6/1kV单(铜)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设,需3X(2X185mm^2),即每相185mm^2双并。在电缆沟内,电缆沟内均需3X(2X240mm^2),即每相2X240mm^2双并。 使用YJLV0.6/1kV单(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设,需3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。在电缆沟内,电缆沟内均需3X(2X300mm^2),即每相2X300mm^2双并。
4、使用VV 0.6/1kV三芯(或3+1) 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中需2X(3X240mm^2+1X120mm^2),即两根电缆双并。在电缆沟内需2X(3X300mm^2+1X150mm^2),即两根电缆双并。 使用VLV 0.6/1kV三铝芯(或3+1) 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中需2X(3X300mm^2+1X120mm^2),即两根电缆双并。电缆沟内均需2X(3X400mm^2+150mm^2),即两根电缆双并。
5、使用YJV0.6/1kV三(铜)芯(或3+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中或电缆沟内均需2X(3X240mm^2+1X120mm^2),即两根电缆双并。 使用YJLV0.6/1kV三铝芯(或3+1) 聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中需2X(3X300mm^2+1X120mm^2),即两根电缆双并。电缆沟内均需2X(3X400mm^2+150mm^2),即两根电缆双并。
6、以上电缆若采取地下直埋敷设(含铠装电缆),均需要再放大一档。