电流源与电压源并联时,叠加定理还能应用吗??

 我来答
远上寒山有人家
推荐于2019-10-25 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6846 获赞数:41112
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
  对于电源的等效变换,电压源与电流源并联,电流源可以省略掉;二者串联时,电压源可以省略掉。
  再回来看叠加定理使用:1、两者并联:电压源单独工作时,电流源开路,这是没有问题的;而电流源单独工作时,电压源短路,即将电流源也短接了,电流源不会对电路产生作用。
  2、电压源与电流源串联:电流源单独作用时,电压源短路,电流源对电路进行工作;当电压源单独作用时,电流源开路,这样电压源由于断路也不会对电路产生作用了。
  综上,叠加定理的应用和电源等效变换是一致的:两者并联,电流源不起作用(指的是对电源外部);两者串联电压源不起作用,同样也是指的是对外部电路不起作用。
  上述说的,在电源等效变换也是针对外部电路是等效的,对于电源内部的计算是不等效的,例如计算电源输出的功率、电源的电流、电源的电压等,是不等效的。