变压器无功功率如何计算
请教各位老师,比如2000KVA的一台变压器,实际使用负荷在500KVA左右,变压器的无功功率如何计算,假设低压补偿,负荷侧的功率因数不考虑....
请教各位老师,比如2000KVA的一台变压器,实际使用负荷在500KVA左右,变压器的无功功率如何计算,假设低压补偿,负荷侧的功率因数不考虑.
展开
5个回答
展开全部
无功功率在现实的用电负载中,一般是用议器测量的,因为用电负载一直变化.你现在所说的2000KVA的一台变压器,实际使用负荷只有500KVA,利用率只有25%,是很低,只能增加用电负荷,功率因数补偿的本质是减小电网的无功功率,而不能提高变压器的利用率。不知道这样讲你能看得懂吧?
2019-11-12 广告
价格只是购买产品或服务过程中的一项指标,如果单纯只比较价格,其实考虑并不是那么周到。价格、质量、服务、口碑、是否合适自己的情况等都需要一起考虑。更多详尽准确的信息可以找北京森社电子有限公司。北京森社电子有限公司是专业设计、生产、销售(霍尔)...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
变压器无功功率经济当量Kq=1KW/Kvar 楼主明白了么
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的无功功率一般是用仪表测量,变压器在70%负载效率最高,无功功率的大小和你的负载性质有很大关系,一般有100Kvar吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用电负荷太小 加装上无功补偿 功率因素也上不去 加大用电负荷 或者 是换小变压器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的无功功率分为两个部分,一是励磁的无功功率,等于励磁电流×额定电压×√3,因为空载电流近似等于励磁电流,功率因数接近于0,所以近似等于空载电流的百分比×额定容量,就是答案的前面部分(150×0.30%);
二是负载电流流经变压器产生的无功,与变压器短路阻抗有关,变压器短路阻抗近似于电感,短路阻抗13.58%是指在100%负荷电流下在短路阻抗上的压降,即满负荷下无功功率是150×13.58%,80%负荷下流过短路阻抗的电流为80%,所以无功功率也减至80%(乘第一个0.8),同时短路阻抗上的压降也减至满负荷的80%(乘第二个0.8),因此产生答案的第二部分(150×13.58%×0.8×0.8)。根据参数计算出短路阻抗有名值再根据负荷电流计算也可以得到同样结果。
二是负载电流流经变压器产生的无功,与变压器短路阻抗有关,变压器短路阻抗近似于电感,短路阻抗13.58%是指在100%负荷电流下在短路阻抗上的压降,即满负荷下无功功率是150×13.58%,80%负荷下流过短路阻抗的电流为80%,所以无功功率也减至80%(乘第一个0.8),同时短路阻抗上的压降也减至满负荷的80%(乘第二个0.8),因此产生答案的第二部分(150×13.58%×0.8×0.8)。根据参数计算出短路阻抗有名值再根据负荷电流计算也可以得到同样结果。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: