基本电费和功率因数调整电费是什么意思怎么算出来的

可以说的简单易懂一点告诉下我吗?刚接触砖厂用电这行这一些想了解的详细点... 可以说的简单易懂一点告诉下我吗?刚接触砖厂用电这行这一些想了解的详细点 展开
 我来答
百度网友c946796
2019-04-23 · TA获得超过1863个赞
知道小有建树答主
回答量:1286
采纳率:92%
帮助的人:77.4万
展开全部
基本电费有两种算法:
一个是按变压器容量*基本电价,一种是按最大需*基本电价。最大需量是取一个月或一个电费结算周期中出现最大负荷的15分钟的平均负荷。
这两种情况都针对用电大户来的,普通民用没有这一样,因为普通老百姓的用电负荷到不了315KVA
功率因数调整电费(有的地方叫力调费):
顾名思义,功率因数低了,按比例在你原有电费的基础上加钱,说白了就是罚你
功率因数高了,按比例在你原有电费的基础上消减一部分,说白了就是奖励
所以这一部分电费有可能是负数
正数,说明你挨罚了
负数,说明供电公司给你减免了一部分电费
至于功率因数超过多少会奖励,低于多少会处罚,各地标准不大一样
一般用电大户得0.85以上
超级大户得0.9以上
t278853519
2019-05-07
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:2.2万
展开全部
基本电费: 按照你的变压器容量来算。根据你提供的电费单 6300/20=315KVA.意思是你用的变压器容量为315kva。属于大工业用电。国家规定大工业用电每月按照变压器容量收取容量费用就是 基本电费【可以理解为 去过装电话机的座机费】。每个月都是固定要缴费的。
功率因数 是有功功率和视在功率的比值。根据电费单看。上个月被罚了325.49元。低于国家标准90%。解决办法:增加一个电容柜就可以了!
视在功率S,它是衡量一个用电设备对上级供电设备的供电功率需求,也就是说为确保网络能正常工作,外电路需传给该设备的能量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
斜阳紫烟
高粉答主

2019-04-23 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69437 获赞数:116283

向TA提问 私信TA
展开全部
基本电费是用户有功功率耗电量的计费。功率因数是无功功率产生的费用。无功功率是由一些电抗设备如电机变压器等的电感份量产生。虽然无功不消耗电能,但会降低供电设备利用率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)