PLC和变频器之间的RS-485通讯协议
和数据定义
3.1PLC和变频器之间的RS-485通讯协议
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按
1)从PLC到变频器的通讯请求数据
(2)数据写入时从变频器到PLC的应答数据
3)读出数据时从变频器到PLC的应答数据
(4)读出数据时从PLC到变频器发送数据
3.2通讯数据定义
(1)控制代码
(2)通讯数据类型
所有指令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。例如:(频率和参数)依照相应的指令代码确定数据的定义和设定范围。
4软件设计
要实现PLC对变频器的通讯控制,必须对PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集。PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作
PLC通过RS-485通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。
0LDM8002
1MOVH0C96D8120
6LDX001
7RSD10D26D30D49
16LDM8000
17OUTM8161
19LDX001
20MOVH5D10
25MOVH30D11
30MOVH31D12
35MOVH46D13
40MOVH41D14
45MOVH31D15
50MPS
51ANIX003
52MOVH30D16
57MPP
58ANIX003
59MOVH34D17
64LDPX002
66CCDD11D28K7
73ASCID28D18K2
80MOVK10D26
85MOVK0D49
90SETM8122
92END
以上程序运行时PLC通过RS-485通讯程序正转启动变频器运行,停止则由X3端子控制。控制指令如附表所示。
和数据定义
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
三晶S350系列变频器与西门子S7-200
MODBUS的通讯
1、概述
三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/PLC,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。
2、通讯参数设置
要实现变频器与上位...
要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。
S350变频器具体通讯参数:
参数
参数说明
设置范围及说明
设定值
F0.01
启动信号选择
--------
2
F0.03
主频率源选择
--------
9
FC.00
本机通讯地址
1-247,0为广播地址
1
FC.01
通讯波特率
0:1200BPS
3:
9600BPS
1:
2400BPS
2:
4800BPS
3:
9600BPS
4:
19200BPS
5:
38400BPS
FC.02
数据位校验
0:无校验(N,8,1)FOR
RTU
0:无校验(N,8,1)FOR
RTU
设定值可为(0---17),具体见S350用户手册。
3、
接线方式
三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用RS485方式,西门子S7-200提供有RS485串行通讯接口,可直接与S350系列变频器进行串行通讯连接,具体的接线方式可参照下图:
4、三晶S350通讯数据地址的定义:
该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行,获取变频器的状态信息及变频器相关功能参数设定(详细可参考S350系列变频器用户手册)。
功能说明
地址定义
数据定义说明
R/W特性
通讯控制命令
1000H
0001H:
正转
R/W
0002H:反转
0003H:
正转点动
0004H:反转点动
0005H:停机
0006H:自由停机(紧急停止)
0007H:故障复位
0008H:点动停止
通讯设定值地址
2000H
通信设定值范围(-10000-10000)
W/R
运行/停机参数地址说明
3000H
运行速度
R
3001H
设定速度
3002H
母线电压
3003H
输出电压
3004H
输出电流
3005H
运行转速
5、西门子S7-200通讯程序样例
6、西门子S7-200通讯程序样例(见附件)
7、小结
以上PLC程序仅供参考,具体功能应用可自由设计;此程序已经过测试,运行正常。三晶S350系列变频器的通讯并非局限于西门子S7-200系列,它能与所有支持MODBUS协议的PLC进行通讯。具体通讯地址参考S350用户手册中的通讯协议说明,或致电我司应用技术部。
全部
MODBUS的通讯
1、概述
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询