过压保护 过流保护电路如何设计?

设计某项目,要求有过压过流保护。只知道输入是AC380,接下来我怎么设计啊?过流过压保护需要用到什么特殊的电气元件不?我的想法是对380加点裕量,把最大值设定为380+裕... 设计某项目,要求有过压过流保护。只知道输入是AC380,接下来我怎么设计啊?过流过压保护需要用到什么特殊的电气元件不?

我的想法是对380加点裕量,把最大值设定为380+裕量,超过这个值就断电。是这个意思吗?
那电流怎么办啊?我还要算出所有设备同时工作的电流吗?

请高手指点。就这么点分了,全部送上。谢谢。
展开
 我来答
colarcer
2008-09-25 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:7307
采纳率:50%
帮助的人:9049万
展开全部
你的设计项目说得不太清楚,如果只是在输入380v上加过流过压保护,用保险丝和压敏电阻就可以了,如果是输出上要有过流过压保护你就要把输出的条件也说清楚了
tianxia40
2008-09-27
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:38.4万
展开全部
直流过流保护电路的问题
这是个直流电路过流保护电路,三极管我选用常见的13007,单向可控硅我用nec 5p4m,R1我用0.56欧10W的电阻,可以保证元件没有问题,电路焊接也没有问题,但我按这个电路图焊好后,按下K,可以导通,但没有过流保护,也就是说当电流过3A时都不会断电,请高手帮我瞧瞧。

(电路原版说明)当开关K按下时,可控硅导通,直流电路也导通,当负载大于一定值时,R1两端电压超过0.7V(硅管)时,三极管CE导通,可控硅关断,三极管BE电压失去,三极管自然关断,直流电路也关断,这样这行成了一个过流保护。过流电流可以通过下式计算。I=0.7/R1

参考资料: http://bbs.ednchina.com/showtopic.aspx?id=44004

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
miniapp64loot7K7byqJ
2008-09-29 · TA获得超过1971个赞
知道小有建树答主
回答量:1271
采纳率:100%
帮助的人:463万
展开全部
colarcer 说的很对 一般都是这样做的成本低 还可以在电源部分加上一个热敏电阻做突入电流的吸收作用

我司就生产此类产品 希望能够给你带来帮助

limingz_100@yaoo.com.cn
www.thinking.com.tw
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
公礼夫婷
2019-06-14 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:26%
帮助的人:957万
展开全部
你用电压比较器啊!用个固定的电压和输入电压比较,比较闸值使用逻辑输出就可以了!
本来想个你电路图的,可是你那么懒,悬赏分都舍不得,我也舍不得我的图纸!
如果真要,再联系!
一般我问人家问题,重要的话,我都出分200的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起