一级浪涌保护器和二级浪涌保护器区别?
3个回答
展开全部
浪涌保护器也叫防雷器(或避雷器),用在电源雷电防护的浪涌保护器成为电源浪涌保护器,根据其保护电源级别的不同分为一级电源浪涌保护器、二级电源浪涌保护器、三级电源浪涌保护器和四级电源浪涌保护器。那么一级和二级电源浪涌保护器之间究竟有哪些不同?我们应该怎么选型呢?钧和电子今天跟您分享如下:
一、通流容量不同
一级电源浪涌保护器的通流容量较大,其放电电流在100-200kA之间,电压保护水平在1800-2000kV之间;二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。
二、保护作用不同
一级电源浪涌保护器主要用于雷电流的泄流,产品多为电压开关型10/350μs波型;二级电源浪涌保护器的主要作用是限制过电压,产品为限压8/20μs波型。
三、产品形式不同
一级电源浪涌保护器系列可分为电源防雷箱(B+C箱式联动、一级电源防雷箱、一级电源防雷模块),二级电源浪涌保护器主要是电源防雷模块。
四、安装位置不同
一级电源防雷箱主要安装在建筑物、室外大型主要设备电源、弱电机房等的进线处;一级电源浪涌保护器建筑物总配电柜、室外大功率设备配电柜等内部。二级电源浪涌保护器主要安装在建筑物内有室外进出线路输入的配电柜内。
根据上述不同,按照需求选择不同的型号,做好电源的综合防雷保护。
一、通流容量不同
1.一级浪涌允许通过的电流量,比起二级浪涌更大。
2.一级浪涌在反应时间上面,会稍微会比二级慢一些。
3.一级浪涌可以预防100KA以下的雷电波,二级只能预防40KA以下。
2.一级浪涌在反应时间上面,会稍微会比二级慢一些。
3.一级浪涌可以预防100KA以下的雷电波,二级只能预防40KA以下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
I类试验避雷器主要应用场景:
① 在楼层总配电箱里电源总开关的前端,一般采用DK-50G 4P作为电源第一级保护;
②在变压器的低压端,电源总开关的前端,也应该采用DK-50G 4P;
③当配电箱独立在户外的时候,也应该采用DK-50G 4P作为一级电源保护。
II类试验避雷器主要应用场景:
①在楼层分配电箱里电源总开关的前端,一般采用DK-40作为电源第二级保护;
②电子设备机房配电箱等后续防护区交界处也应该采用DK-40;
③特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类试验电涌保护器DK-40;
