一、上电前检查
在上电前,必须确认已完成以下内容:
1.并机地址已设置完成。
2.UPS并机电缆连接正确。
3.POD模块的输入、输出电缆已连接、UPS输入、输出及电池电缆已与POD模块可靠连接。UPS后部的输入开关、旁路开关处于闭合状态。
4.POD操作面板上的UPS输入空开、UPS输出空开和维修旁路空开处于断开状态。
图1 1+1模块并机UPS系统电路图
二、维护后上电
1.依次闭合POD操作面板上的UPS电池开关QF1、输入空开Q1。
注意:UPS输出空开Q2须断开。
图2 UPS上电指示灯显示
如果输入市电的电压在120Vac~253Vac范围内时,UPS启动,进入UPS自检。待自检完成后,UPS进入待机模式,交流输入指示灯亮,如图2所示。
2.将UPS设置为旁路工作模式。
按开机/消音键1秒以上,约30秒左右后,UPS将自动切换至市电逆变待机模式,此时逆变器指示灯闪烁。待UPS有输出后,此时逆变器指示灯亮,如图3所示。
按关机键1秒,确认UPS正常工作在旁路模式,界面如图4所示。
图3 UPS市电逆变工作模式 图4 UPS旁路工作模式
注意:维修旁路空开1Q3处于闭合状态时,UPS必须处于旁路工作模式时,输出空开Q2才能闭合。否则将会导致UPS故障。
3.闭合POD操作面板上的处于旁路工作模式UPS的输出空开Q2。
4.断开维修旁路空开1Q3,闭合所有UPS输出空开Q2。
5.逐一按下UPS操作显示面板上的开机/消音键,约30秒左右后,此时所有UPS逆变指示灯亮,并机成功,如图5所示。
图5 UPS市电逆变工作模式
三、下电和维护
当一台或几台UPS出现故障或需要对一台或几台UPS进行定期维护时,必须先将UPS停机;UPS停机后,负载由市电供电。
UPS停机方法:
1.按关机键1秒,逐一将所有UPS逆变器关闭,最终UPS将为旁路工作模式。
2.打开POD操作面板上的维修旁路空开1Q3的盖板,闭合维修旁路空开1Q3。
3.断开POD操作面板上的所有UPS输入空开Q1和输出空开Q2。
4.确认UPS处于停机状态,此时UPS操作显示面板上的所有指示灯熄灭,UPS风扇转动约20秒后停止运转。
5.断开POD操作面板上的所有UPS电池开关QF1。
6.断开需要维护的UPS后部的电池电缆。
7.断开POD模块与需要维护的UPS之间的供电连接电缆。
8.断开需要维护的UPS与其它UPS之间的并机电缆。
9.从机架上取下UPS。
注意:
1.闭合POD操作面板上的维修旁路空开前,须确认所有UPS处于旁路工作模式。
2.维修完毕,给UPS重新上电,上电具体方法参见《维护后上电》。
四、设置并机地址
对于1+1并机系统,并机时都需要设置并机地址。
并机地址是通过UPS后面板上的拨码开关进行设置的。通过设置拨码开关,可将UPS设置为单机模式或并机模式。UPS出厂时已默认设置为单机模式,单机模式时所有拨码均在OFF位置。
取下拨码开关盖板,并机地址拨码开关的设置参见表1。
表1 并机地址拨码开关设置