电力方面的问题,希望大家帮忙解决!
问题如下:有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(高压侧装有三只高压熔断器),当其中1只35KV熔断器熔断...
问题如下:
有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(高压侧装有三只高压熔断器),当其中1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?
如果你认为有能力解决或者问题描述的不清楚的话,请把你的手机号码或者固定电话留给我,我会及时和你联系!
邮箱:tkxiangbian@163.com
谢谢大家了
其实这个问题时风力发电时发现的!
郭卫国老师怎么请教?
他能看到吗?? 展开
当所有设备都正常运行,没有问题,只是并网运行的线路上一只35KV熔断器熔断时,不会造成缺一相电的情况,35KV已熔断的熔断器二侧都有电,一边是系统来的35KV的电,另一边是发电机发出的电,经升压变压器也变成了35KV的电;
在熔断器熔断的瞬间,由于断相的电送不出去,会造成该相电压突然升高,而后三相负荷不平衡,引起中性点电压偏移,保护可能动作将发电机从系统中切除,当然这要看发电机带负荷的多少及保护的配置情况而定。
在熔断器熔断的瞬间,由于断相的电送不出去,会造成该相电压突然升高,而后三相负荷不平衡,引起中性点电压偏移,保护可能动作将发电机从系统中切除,当然这要看发电机带负荷的多少及保护的配置情况而定。

2024-08-01 广告
在投标动力环境监控项目时,需要准备一系列关键因素以提高中标几率。首先,要对项目需求进行深入了解,包括监控系统的规模、功能需求、技术要求等。这有助于为项目制定更贴近实际需求的方案。其次,展示公司在动力环境监控领域的专业能力和经验,包括成功案例...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
风力发电机发电出来是直流电 给电瓶充电 再用逆变器变成需要的交流电源
我见过的家用的是这样
大型的没见过 但可以直接出交流三相 但电路设计很复杂 要控制它的频率在50赫兹 电压要稳定 而且还要有可靠的保护电路 发电机输出690V不会变 因为要保证能并网 检测电路高压电路 还要检测低压电路 稳压取样是从690V出取 所以低压不变 高压谁断谁没电压 只是缺一相 检测电路不会检测出来 因为并网了 哪都有电压 要设计更可靠的检测电路我不会
这是我辖编出来的 不知道是真的不
我见过的家用的是这样
大型的没见过 但可以直接出交流三相 但电路设计很复杂 要控制它的频率在50赫兹 电压要稳定 而且还要有可靠的保护电路 发电机输出690V不会变 因为要保证能并网 检测电路高压电路 还要检测低压电路 稳压取样是从690V出取 所以低压不变 高压谁断谁没电压 只是缺一相 检测电路不会检测出来 因为并网了 哪都有电压 要设计更可靠的检测电路我不会
这是我辖编出来的 不知道是真的不
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
“当其中1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定? ”答:还是690V,是由发电机的输出决定的。只是电流发生变化而已。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个问题应该是这样: 我不能告诉你具体当三相缺相时 线电压升高到多少, (如果想知道可以去电动机绕组那里看看书,就是一些向量的关系),但肯定是升高的. 这在电力系统很常见, 当低压缺相时,它35KV下面的二次负载保护肯定会检测到并启动的. 这个主要由那台生压变压器决定.
包括35KV的二次侧(可能是380V)也肯定会缺相升高,也是由于35KV/0.38KV 那个变压器所引起的.
但是虽然缺相,在实际检查中却只能依靠检测仪器发现,用普通的验电器之类去检验无电的那相也会响(感应现象).
包括35KV的二次侧(可能是380V)也肯定会缺相升高,也是由于35KV/0.38KV 那个变压器所引起的.
但是虽然缺相,在实际检查中却只能依靠检测仪器发现,用普通的验电器之类去检验无电的那相也会响(感应现象).
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个问题你最好请教“郭卫国”老师,他是这方面的权威专家,其他的回答不够权威。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器中性点接地后确保电压稳定。发电机电压一定,变压器变比没有改变,电路中电压也不变。