打开电源,按、键,电子调节液晶对比度,直到显示效果最佳。按键,仪器进入菜单操作界面。
  屏幕上方为仪器操作主菜单,从左到右依次为【查看】、【测试】、【设置】、【文件】、【帮助】五个主菜单。
  6.1主菜单【设置】
  测试前,仪器的各种操作状态的设置。
  6.1.1【测试设置】
  ①速度定义:仪器已经固化了10种速度定义(注:此10种定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化),根据开关型号不同,选取相应的定义。如果找不到相应的定义,则一般取“合前分后10ms”测出“时间-行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。
  ②传感器安装:根据测速传感器安装位置不同,选取相别。如果是三相联动机构,一般选在“A”相。
  ③测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。
  250ms:一般开关的单分、单合试验,选250ms时长;
  500ms:一般开关“合-分”或“分-合”操作时,选500ms时长;
  1000ms:老式的发电机出口开关如SN4-10G、SN-20G的合闸时间一般大于500ms,做此种开关的单合、单分试验时,选1000ms时长;
  2000ms:开关做“分-合-分”操作时,选2000ms时长;
  4000ms:开关做“合-分-合-分”操作时,选4000ms时长;
  进行仪器内部操作电压校验时,选4000ms时长。
  ④触发方式:
  内触发:用仪器内部直流电源进行分、合闸操作;
  外触发:仪器内部直流电源不工作,用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。仪器做合(分)闸时,仪器的“外触发”接线直接并接到合(分)闸线圈上,开关动作时,仪器从线圈上取电压信号作计时起点。
  ⑤传感器:有通用、旋转和直线传感器三个选项,根据所用的传感器进行相应设定即可。
  ⑥电阻类型:关闭:测试普通金属断口开关。合闸电阻,测试带并联电阻开关。石墨触头,测试石墨触头类型断口开关。
  ⑦行程测试:用直线传感器测速时,将此项开启,能测得开关行程值;用通用和旋转传感器测速时,将此项关闭。
  ⑧开关行程:用旋转传感器和通用传感器测速时,输入开关的总行程值。
  用直线传感器测速及行程时,输入传感器的标注行程值。
  提示:所有选项完成后,将光标移至屏幕最下方的确定上,再按确定键,即算完成所有设置
  ⑨线路编号:用户输入现场开关的线路编号,方便数据存储和查找。