火线对零线电压220V,但火对地有120v电压,请问为什么出现这种状况,这样安全吗? 100

零线对地线的电压是76伏特... 零线对地线的电压是76伏特 展开
 我来答
匿名用户

2021-09-20
展开全部

这可能是你的测试方法有问题。你并没有说清楚你的测试方法?如果你使用的是液晶显示的试电笔,有可能会出现这种情况的。不同的方法会得出不同的结论的。有些简单的工具,测试的结果是不能作为依据的。如果是万用表,也存在电压表内阻和测试环路电阻的影响的,测试方法不对,也会得出不正确的结果的。对于搞不明白的,还是离得远一点儿为好,以免出现意外。

 如果零线对地是76V, 说明你的测试位置不对,测量火---地之间的电压,需要测量火线---地线之间,你测量的地线可能是悬浮的或有其它问题,并不是地线。需要一端连接火线,另一端需要连接到真正、可靠的地线才行。

圣如冬x6
2021-09-01
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:854
展开全部
不太安全,火线对零线是220V这是正常。
火对地120V
地对零76V
120+76约等于220
所以说,地线出了问题,地线虚地,一般可能是地线未接好,可能与地线导通性能不好有关系(温度,湿度等有关系)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1946zsw
2021-09-01 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:92%
帮助的人:3834万
展开全部
火线对零线电压220V:正常。
但火对地有120v电压:举例这样说吧:火线对地任意点的电压不同:湿度、深度、地表状况电压不同。
请问为什么出现这种状况,这样安全吗:不影响使用、因为使用的是线电压(零线回路)、非使用所说的120V回路。
这样用电跟安全与否没有关系。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
看不见的星001
活跃答主

2021-09-01 · 来这里与你纸上谈兵
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:84%
帮助的人:1244万
展开全部
以上问题说明这个地线是自己做的地线,并且还远远达不到电力上的接地要求(接地电阻不小于4Ω)。我国低压供电采用的是三相五线制,保护接零供电制式,在这种制式下保护必须接保护零线,不允许私设地线作保护用。就是说这种地线既便是合格,也不允许充当保护线用。
追问
那么我想问下,零地有80多伏的电压是什么情况啊??
追答
与上述相同,只不过这个地线的接地电阻比前者小些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来自凤凰山精力充沛的超人
2021-09-02 · TA获得超过1060个赞
知道大有可为答主
回答量:3998
采纳率:88%
帮助的人:93.9万
展开全部
不安全,根据你的描述应该是地线接触不良引起的,仔细检查地线的接头应该可以发现问题。