20KVA ups计算时间?

三相入出20KVA32节100AH80%负载延时时间... 三相入出20KVA32节100AH80%负载延时时间 展开
 我来答
硅谷少年
2021-05-23 · TA获得超过7553个赞
知道大有可为答主
回答量:7116
采纳率:82%
帮助的人:1382万
展开全部

负载功率因数按0.9计算,实际负载:20*0.9*80%=14.4KW

电池放电电流:14400/(32*12)=37.5A

即100AH电池0.375C放电,后备时间:

2.16小时,大约2小时10分钟后备时间。