110千伏的高压线与居民住房的安全距离是多少?
4个回答
展开全部
110千伏的高压线离居民住宅的安全距离,在计算导线最大风偏情况下,水平距离不小于4米。
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-100千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
根据您的描述,供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。
110千伏线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:4.0米;
110千伏线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:5.0米。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
110千伏线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:4.0米;
110千伏线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:5.0米。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
110千伏高压线安全距离是1.5米(对人)。至于辐射问题,各有各的说法。但官方上说无害,辐射强度很低,不会影响人体健康。