10万级净化车间标准是什么?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.4亿
展开全部

10万级净化车间标准是洁净室换气次数。

1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h。

2、万级洁净室换气次数不小于25次/h。

3、千级洁净室换气次数不小于50次/h。

万级净化,主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。

扩展资料:

1、净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。

2、净化车间地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板。

3、室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,拌有回流或涡流,不同等级的无尘室,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。目前有十万级和三十万级两种标准。

4、净化室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为「洁净室」。

参考资料:百度百科_净化车间  百度百科_万级净化

双佳净化
2023-11-09 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:2.9万
展开全部
  1. 十万级净化车间标准要求送风次数不小于18次/小时,送风量与回风量之差大于1500m3/h,排风量大于新风量2倍以上。

  2. 十万级净化车间应控制压差,不同洁净级别的洁净室之间静压差应大于5Pa,洁净室与室外大气之间的静压差应大于10Pa。

  3. 十万级净化车间新风量应不小于总送风量的10%至30%,新风应经过净化处理,并应在回风口上回风管内设新风过滤器。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询