6平方的铜线能带多少千瓦

 我来答
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:9136万
展开全部

6平方的电线能带多少千瓦具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。

6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。

千瓦:早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。

6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。

拓展资料

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

参考资料:百度百科-电缆载流量

惠企百科
2022-12-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

7920瓦。

用电缆载流量估算口诀可以算出,6平方铜线的最大载流量为10*6*0.6=36A,在正常220V电压的情况下,根据P=U*I,6平方铜线功率=220*36=7920W。

估算口诀如下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

根据电工计算口诀算功率:对于一些电工来说其中他们计算电线功率的时候都是有一些口诀进行参考的,比如说:2.5以下乘以9,往上减1顺号走,35乘以3.5,双双成组减点五,条件有变加折算,高温九折铜升级,管内穿线二三四,八七六折满载流。

其实针对这个口诀来说主要针对的并不是铜芯线,主要是针对一些铝电线,铝电线的载流量主要是根据横截面积乘以一定的倍数,就比如说2.5平方线计算载流量就是2.5*9,而对于4平方线的话计算就是4*8。

高温九折铜升级,也就是说要是我们使用铜线的话就要按照比铝线高一个系数来计算,所以6平方铜线的话,我们就得按照铝线的10平方线路计算公式,管内穿线二三四,八七六折满载流,也就是在我们计算的时候我们线管内穿4根线要打一个6折,所以6平方铜线的电流也就是I=10*6*0.6=36A,最后计算功率P=UI=36A*220V=7920W。

扩展资料

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。