plc和编码器如何接线?

 我来答
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_ 2023-06-12
展开全部
你所使用的是什么PLC?每种PLC的高速端口都是不同的,另外,你是使用外加模块的还是使用的单元PLC,它的接法都是不同的,如果你使用内置高速端口的话接法也相对简单的多,A相接于X0,B相接于X1,Z相可以不接,因Z相是一个周脉冲相,也就是编码器旋转一周为一个脉冲,根据你的需要来定,如果要使用,你可以接在任何一输入端口上。上海巴鲁图工程机械科技有限公司为你解答 。
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8578万
展开全部

将编码器的A、B直接接在plc的232通讯接口上,编码器的A、B分别与plc的X0和X1相连。另外,如果将编码器的A、B接在X3与X4上时需要注意plc的X5不能接任何线,否则不计数。

编码器有绝对值型和增量型的,一般旋转编码器都是增量输出的,可直接与PLC连接。不知道你要用的PLC是什么牌子的,不过一般PLC都有高速计数输入,编码器的AB都是接在高速计数上,

以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,PLC的X5不能接任何线,否则不计数,Z接com,还有就是电源正负了按你选的编码器的电压等级接,一般还会有接地线,

扩展资料:

常见故障

1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。

2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率 最高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。

3、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低, 通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。

4、绝对式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警,这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。

5、编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。

6、编码器安装松动:这种故障会影响位置控制 精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。

7、光栅污染 这会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。

参考资料来源:百度百科-编码器

上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
不论是什么编码器,和PLC连接有两种途径,一种方法是选择带有高速计数器的PLC,直接硬件连接,在组态或指令里调用高速计数器指令,选择计频率或者增减量。另一种方法走通讯,如DP通讯等,计数值直接在数据块读取。。 绝对脉冲编码器编码器两者一般都... 点击进入详情页