一、消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5_;公共建筑不应小于6.00_。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00_;公共建筑不应小于10_。

二、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

三、消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

四、消防电梯的载重量不应小于800kg。

五、消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

扩展资料

消防电梯通常都具备有完善的消防功能:

它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;

它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。

对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。

消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于2米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。

消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。

如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。

如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险。