1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、D
划分防烟分区构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。
划分防烟分区构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。
英华检测
2024-11-19 广告
2024-11-19 广告
焊缝无损检测方案需在外观检查合格后实施,采用多种方法确保质量。主要包括超声波检测(UT),利用声波反射探测内部缺陷;射线检测(RT),通过电商平台射线穿透焊缝显示内部缺陷;磁粉检测(MT)和渗透检测(PT),则专注于表面及近表面缺陷的直观显...
点击进入详情页
本回答由英华检测提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询