(2019真题)火力发电厂的液氨储罐区应()
A.设置不低于2.0m的不燃烧实体围墙B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧C.与厂外道路保持15m以上的防火间距D.布置在通风良好的厂区边缘地带E.避开人员集中活动场所和...
A.设置不低于2.0m的不燃烧实体围墙
B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧
C.与厂外道路保持15m以上的防火间距
D.布置在通风良好的厂区边缘地带
E.避开人员集中活动场所和主要人流出入口 展开
B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧
C.与厂外道路保持15m以上的防火间距
D.布置在通风良好的厂区边缘地带
E.避开人员集中活动场所和主要人流出入口 展开
展开全部
【答案】:B、D、E
根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中第4.0.13条规定,液氨区的布置应符合下列规定: 1 液氨区应单独布置在通风条件良好的厂区边缘地带,避开人员集中活动场所和主要人流出入口,并宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧;
2 液氨区应设置不低于2.2m高的不燃烧体实体围墙;当利用厂区围墙作为氨区的围墙时,该段围墙应采用不低于2.5m高的不燃烧体实体围墙;
3 液氨储罐应设置防火堤,防火堤的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《储罐区防火堤设计规范》GB 50351的有关规定。
